Tagbeklædning på rulletag

› Fora › ASTRO-FORUM › TEKNIK – TELESKOPER OG MONTERINGER › Tagbeklædning på rulletag

  • Dette emne har 14 svar og 7 stemmer, og blev senest opdateret for 13 år siden af thommy. This post has been viewed 654 times
Viser 15 indlæg - 1 til 15 (af 15 i alt)
  • Forfatter
    Indlæg
  • #58343

    thommy
    Deltager
      • Giant

      Hej alle,

      Jeg har investeret i et haveskur, som jeg vil ombygge til et obs med rulletag. Så langt så godt, men spørgsmålet er nu hvilken tagbeklædning, der er bedst. Jeg har overvejet tagpap, onduline plader og stålplader (evt. med antikondens beklædning – alternativt skal der en eller anden form for undertag). Det skal være et let tag, og kondens må ikke være et problem. Fra “fabrikken” har skuret et bræddetag, men det kan jo ombygges med lægter, hvis det er mere hensigtsmæssigt. Hvad vil I anbefale?

      /Thommy
      #58347

      gert
      Deltager
        • Giant

        jeg ville nok give det bræddetag en gang tagpap. Det er ikke den mindst tunge løsning, men det funker og du slipper for kondens, selv om brædderne nok blive sorte på et tidspunkt alligevel. Ondulinepladerne er for så vidt også ok, men du skal have mange lægter for at gøre dem stive nok. De giver kondens lidt hurtigere end brædde/tagpap-taget, men lad dig ikke friste af forskellige tynde kunsttofplader, det er ikke særligt godt. /mvh. gert

        #58358

        thommy
        Deltager
          • Giant

          Tak for dit svar, Gert. Der kommer i så fald selvfølgelig underpap under tagpappet. Jeg blev lidt lun på de tynde stål-trapezplader med antikondens, men problemet er at antikondensmaterialet opsuger fugtighed for senere at afgive den igen – dvs. der er brug for endnu mere ventilation til for at fjerne fugtigheden. Og det er jo ikke ligefrem tør luft der er problemet i et observatorium.

          #58362

          Lars Malmgren
          Deltager
            • Super Nova

            Hvad med at lægge 50mm rockwool under stål-pladerne uden anti-kondens og så et lag vindpap mellem ulden og fri luft på indersiden.
            Skulle det ikke kunne klare kondensproblemet?

            #58366

            joergen.k
            Deltager
              • Nova

              isolering 100mm rockwoll dampspær “plastik folie” billig limtræs plade,god udluftning=ingen kondens.

              #58376

              thommy
              Deltager
                • Giant

                Ok, lidt forskellige forslag. Bare for at få det helt klart: Lars, du foreslår (oppefra og ned) stålplade (uden antikondens), 50mm Rockwool (uden luft mellem Rockwool og stålplade?) og luft under Rockwool?

                Jørgen, jeg forstår ikke helt rækkefølgen – er det stålplade, isolering, dampspærre limtræsplade (oppefra og ned)?

                Jeg er ikke ligefrem håndværker, så jeg skal have det ind med ske … Confused

                /Thommy

                #58378

                joergen.k
                Deltager
                  • Nova

                  jeg har bitwell tagplade- lægter -reagler- rockwoll -plastik -billig limtræsplade

                  #58380

                  nightsky
                  Deltager
                    • Neutron star

                    For at holde vægt og pris nede brugte jeg bitumen plader. De er ikke kondens fri, så der kan dryppe grimme sorte dråber ned. Derfor har jeg lavet et undertag af klar plastik. Det virker perfekt, og konstruktionen vejer ikke meget og køler hurtigt.

                    Du skal ikke isolere da du gerne vil opnå at dit afrullede tag når luft temperatur hurtigst muligt.

                    #58392

                    jesperg
                    Deltager
                      • Super Nova

                      En løsning kunne være (fra neden):

                      spær

                      12-16mm plader til undertag.

                      Undertag “dug” ovenpå pladerne.

                      Klemlister, lægder (på langs og tværs) og ståltag.

                      Det er en ret let konstruktion.

                      Kondens på undersiden af ståltaget løber ned – ovenpå undertaget (dugen), klemlisterne under de tværgående lægder sikrer fri passage.

                      Der dannes meget lidt fugt på undersiden af pladerne til undertaget (selv uden isolering), hvis noget, så er det ikke noget der drypper.

                      skydetag


                      Jesper G.

                      #58434

                      lars_k
                        • Planet

                        Er der dog ikke en arkitekt eller bygningskonstruktør tilstede? Smile

                        Jeg har som selvbygger rodet en del med byggeri og selvstuderet emnet en del. Det anbefales normalt ikke at anvende isolering i kombination med en dampspærre i uopvarmede rum og herunder skure og redskabsrum m.v.

                        Begrundelsen er, at dampspærren altid skal sidde på den varme side af isoleringen, og den skifter i en uopvarmet bygning. Selv få graders differenstemperatur kan give store kondensdannelser, der så risikerer at havne i isoleringen = råd & skimmel følger.

                        Men jeg kan nu heller ikke se, hvad man har noget at bruge isoleringen til i et uopvarmet observatorium?

                        Hvis det var mig, der skulle lave dette tag, ville jeg bruge de fugtopsugende ståltagplader i en ventilleret konstruktion. Det må være KISS-løsningen her Wink

                        De er beregnet til formålet (og det er da værd at tænke over…), de er stærke (stiller små krav til tagkonstruktionen i et lille oberservatorium) og de er forholdsvis lette. Laver du en almindelig saddeltagskonstruktion, ville jeg sætte tre riste i hver ende: En i hver side ved bundremmen og en i kippen. Altså 6 stk i alt og nok min. 100 x 100 mm hver.

                        Ventilation kan man ikke få for meget af. Det ville jeg prioritere meget højt.

                        Der skal tænkes noget snefang ind i forhold til disse ventilationshuller, for fint fygesne VIL gerne ind sådanne steder. Jeg ville tage 3 – 4 lag fintmasket alu-fluenet til at bremse lidt for luftstrømmen (sættes i klemme i risten) og så et firkantet rør på 300 mm. Det rør skal gå helt igennem hullet, fuges og fastgøres inden i det – og risten skal så sættes på ydersiden. Jeg går ud fra, at gavlene er lavet af 12 mm vandfast krydsfiner eller lignende. Derefter et par vinkeljern på for god ordens skyld. Rørene skal desuden vinkles lidt op – bare nogle få grader – således at vand vil rende ud. Røret kan købes eller laves selv af vandfast krydsfiner, limet med vandfast lim og stiftet sammen.

                        Du KAN også lave ventilation svarende til såkaldte paralleltage (dem der har lofter til kip). Så skal du udtænke en løsning med udluftning i kanten af taget og i kippen. Det kunne også blive godt. I kanten skal du bruge et såkaldt snefangsrør, der sættes i klemme mellem taget og en plade krydsfiner på 400 – 500 mm bredde. Den skal fange sne og lede det ud igen. I kippen skal anvendes en rulle med en speciel afslutning beregnet til formålet. Det er noget gaze eller filtagtigt materiale, der på begge sider har en tynt aluplade med butyl på undersiden (noget sindsygt klæbene stads). Den monteres hen over en spalte mellem pladerne i kippen og afsluttes med en tagryg.

                        Håber du har fået lidt inspiration – og god fornøjelse.

                        Mvh

                        Lars

                        Lars_K2011-03-03 09:05:58

                        #58446

                        thommy
                        Deltager
                          • Giant

                          Jørgen: Nu forstår jeg …

                          Lars Nightsky, Jesper og Lars_K: Masser af gode ideer – tak for dem. Jeg kan godt se ideen bag at bruge isolering til at undgå kondens, men der er vist to skoler hvad det angår. Jeg hælder nok mest til ikke at anvende isolering.

                          /Thommy
                          #58477

                          joergen.k
                          Deltager
                            • Nova

                            Wink

                            jørgen k2011-03-03 19:38:30

                            #58514

                            Lars Malmgren
                            Deltager
                              • Super Nova

                              Helt uden noget uddannelse eller erfaring indenfor bygningskonstruktion, jeg “tænker” bare højt.

                              Grunden til at jeg vil isolere taget er, at ved klare nætter vil taget underafkøle ret meget.
                              Metalpladerne vil altså blive en del koldere end luften pga udstråling.
                              Der vil omgående dannes kondens på inderside, som højt sandsynlig vil være lidt varmere end luften udenfor.
                              Varm luft holder som bekendt på mere fugt.

                              Din pointe med at rockwoolen vil agere svamp for den kondens der dannes er hermed modtaget.
                              Det havde jeg ikke tænkt over.

                              Udfordringen, som jeg ser det, må vel være, at temperaturen svinger meget.
                              Sådan at nogle dage er temp inde laver end ude og nogle nætter er temp højere inde end ude.
                              Herved er inde- og yder-siden af isoleringen skiftevis den kolde side.

                              Måske kan det løses ved at have en dampspærre på begge sider af isoleringen ?!??

                              En anden grund til at jeg overvejer isolering af taget, er for at skærme af for indstråling af varme om dagen.
                              Det varme kan være ganske betydelig. Spejl og mount og søjle og evt fliser osv varmes op og vil være timer om at køle af, hvor de imens giver dårlig lokal seeing.

                              Den Nordiske Teleskop på La Palma har airkonditioning kørende på fuld knald hele dagen for at holde temp nede på den forventede natte-temp.
                              Herved tabes der ikke tid på at vente på at udstyret køler af. Smart men dyrt.

                              Jeg ser 2 forskellige veje man kan gå:
                              1) Obs uden isolering, men med så meget ventilation som overhovedet muligt.
                              2) Lukket og tæt obs med isolering og evt temp. styring/aktiv ventilation.

                              Begge kan formegentligt blive fremragende obs og nr. 1 er helt sikkert den mest simple.

                              #58581

                              joergen.k
                              Deltager
                                • Nova

                                hvis du har en god ventilation mellem tagplade og rockwoll får du ingen fugt,

                                mit obs er snart et år gammelt,og jeg har været ude og skrue en indvendig limtræsplade af løsnet dampspæren resultat knastør.

                                så lars malmgren du kan sagtens isolere taget og vægene og gulvet bare du sørger for god ventilation mellem tagplade og rockwoll.

                                jeg har denne vinter ikke været under -10 grader inde i observatoriet,selv da den var nede og vende på -24.

                                Så jeg kan konkludere at varme indstrålingen på en klar vinter med solskin udebliver,ligeledes har jeg heller ikke obseveret noget fugt på inderside af loftplader eller vægge.

                                Du må ikke lægge dampspær på begge sider af rockwoolden så kan fugten ikke komme ud
                                #58905

                                thommy
                                Deltager
                                  • Giant

                                  Tak til alle for godt input – jeg skal lige vende den i hovedet en gang eller to …

                                  /Thommy
                                Viser 15 indlæg - 1 til 15 (af 15 i alt)
                                • Emnet 'Tagbeklædning på rulletag' er lukket for nye svar.